solar.net i połączenie lan

Czy można podłączyć inwertery do lokalnej sieci kablem (zamiast wifi) w celu przesyłania danych do solar.net?

Witam serdecznie,

Oczywiście w celu przesyłania danych do SolarWeb, możliwe jest podłączenie DataManagera do lokalnej sieci zarówno poprzez WiFi jak
i kablem ethernetowym.

Pozdrawiam.

Instalacja składa się m.in. z 4 inwerterów. Są połączone tak, że w inwerterze z datamanagerem jeden kabel jest w gnieździe datamenagera a drugi w gnieździe pod panelem. Drugie gniazdo pod panelem jest zaterminowane. Jak to poprzepinać?

Na załączonym schemacie przedstawione jest połączenie większej liczby falowników.
Czerwonym kolorem oznaczone są połączenia z OUT do IN w kartach Recerbo (wyświetlaczy) poszczególnych falowników.

Falownik z zainstalowaną kartą DataManager łączymy kablem ethernetowym z routerem (z wyjścia RJ45 w karcie DataManager) lub oczywiście WiFi.

Pierwszy i ostatni falownik musi mieć zaterminowane wejścia wtykami terminującymi RJ45 lub całość może być połączona w pętlę (linia przerywana).
W przypadku pętli odległość pomiędzy falownikami może sięgać 1000m.  W przypadku, gdy korzystamy z terminatorów - 100m.

Trzeba także pamiętać o numeracji falowników (ustawienia) aby numery nie powtarzały się.
Protokół komunikacji (ustawienia): Solar.net

Dodane pliki:
  • polaczenia2.png