WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nastawy falowników - Formularz dla OSD

Page 1 of 6Next

W związku z powtarzającymi się zapytaniami do pomocy technicznej Fronius Polska,
zamieszczam nastawy falowników zgodne z EN 50438 oraz VDE-AR-N 4105.

Wzrost napięcia (stopień 2, bezzwłoczny): 264,5 V
Wzrost napięcia (stopień 1, zwłoczny): 253 V
Obniżenie napięcia: 195,5 V
Podwyższenie częstotliwości: 52 Hz
Obniżenie częstotliwości: 47,5 Hz

Zabezpieczenie przed pracą wyspową: Aktywne i pasywne

cos φ stałe z możliwością nastaw:
dla falowników Galvo, Primo, Symo < 10.0kW:  od 0,85 ind do 0,85 poj.
dla falowników Symo ≥ 10.0kW i Eco:                  od 0,0 ind do 0,0 poj.

cos φ (P) :
dla falowników o mocy < 3,68 kW (ustawienia krajowe DE1): cos φ(P) = 1,0 
dla falowników o mocy ≥ 3,68 kW i < 13,8 kW (ust. kraj. DE2): cos φ(P) od 1 ind. do 0,95 poj.
dla falowników o mocy ≥ 13,8 kW (ustawienia krajowe DE3): cos φ(P) od 1 ind. do 0,9 poj.

Powyższe parametry dotyczą wszystkich falowników Galvo, Primo, Symo, Symo Hybrid, Eco.

W załącznikach (na samym dole) dla przykładu jpg - strona 6 "Załącznik nr 1 do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji..."
oraz trzy dokumenty pdf z wypełnionymi wartościami na stronie 6 w/w zgłoszenia.

Energa_do_3_68.pdf
Fronius Galvo 1.5-1
Fronius Galvo 2.0-1
Fronius Galvo 2.5-1
Fronius Galvo 3.0-1
Fronius Galvo 3.1-1
Fronius Primo 3.0-1
Fronius Primo 3.5-1
Fronius Primo 3.6-1
Fronius Symo 3.0-3-S
Fronius Symo 3.0-3-M

Energa_3_68_do_13_8.pdf
Fronius Primo 4.0-1
Fronius Primo 4.6-1
Fronius Primo 5.0-1
Fronius Primo 6.0-1
Fronius Primo 8.2-1
Fronius Symo 3.7-3-S
Fronius Symo 4.5-3-S
Fronius Symo 3.7-3-M
Fronius Symo 4.5-3-M
Fronius Symo 5.0-3-M
Fronius Symo 6.0-3-M
Fronius Symo 7.0-3-M
Fronius Symo 8.2-3-M
Fronius Symo 10.0-3-M
Fronius Symo 12.0-3-M

Energa_pow_13_8.pdf
Fronius Symo 15.0-3-M
Fronius Symo 17.5-3-M
Fronius Symo 20.0-3-M
Fronius Eco 25.0-3-S
Fronius Eco 27.0-3-S

Dodane pliki:
Paweł Grześkowiak, Adam Lorent and 2 other users have reacted to this post.
Paweł GrześkowiakAdam LorentMirosław NocońŁukasz Kaczmarczyk

Poproszę o powyższe dane dla falownika fronius ig plus v70-2. W specyfikacji nie dopatrzylem się informacji o wzroście napięcia stopień 1 i 2, oraz coś phi stałe z możliwością nastaw. Resztę udało mi się znaleźć.

Nastawy falownika IG PLUS v70-2 są takie same jak dla Symo o analogicznej mocy.

Witam,

jak wygląda kwestia innych falowników? Czy posiadają według mocy takie same parametry jak Froniusy czy są to inne wartości?

Witam Pana,

jeżeli pyta Pan o nastawy innych "innych" falowników, tj. nie oferowanych przez firmę Fronius, to nie możemy wypowiadać się w imieniu innych producentów.

Sugeruję sprawdzenie w Dziale Wsparcia Technicznego danego producenta.

Serdecznie pozdrawiam,
Dział Wsparcia Technicznego Fronius Polska

Pomóż nam pomóc sobie!

Witam.

Mam pytanie związane z początkową konfiguracją falownika Fronius Symo o mocy 3,7 kW - a mianowicie jakie nastawy zostają wprowadzone jeśli chodzi o sterowanie mocą bierną gdy w czasie uruchomienia zostanie wybrana konfiguracja kraju jako PL? Energa wymaga ustawienie sterowania mocą bierną cosfi stałe, równe 1.

Czy należy wybrać konfigurację DE1 w której ten warunek jest spełniony.

 

Jarek

Dzień dobry,

faktycznie, aby cos fi ustawiony był na równe "1" należy podczas pierwszego uruchomienia wybrać normę krajową DE1 lub International 50Hz.

Jeżeli została wybrana inna norma krajowa, zawsze można ją zmienić posługując się odpowiednim kodem serwisowym (kontakt ze Wsparciem Tech.)

Pozdrawiam
Michał Kściuczyk
Fronius Polska

Dzień dobry.

Dziękuję za odpowiedz.

W sumie to szkoda, że po wybraniu dedykowanych na nasz kraj ustawień nie są one do końca poprawne.

A czy jest taka możliwość aby powiedzmy ustawienia kraju pozostały PL a dokonać tylko zamiany aby cos fi było 1?

Gdzieś na forum lub stronie Fronius była informacja o tym że po 29 kwietnia 2019 (jeśli dobrze pamiętam datę) wybrać PL jako ustawienia wyjściowe.

Z poważaniem

Jarek

Podejrzewam że jeśli będziemy zmieniali parametry wyjściowe inwertera to utracimy ważność deklaracji zgodności inwertera z dyrektywami i normami które dla określonych parametrów pracy zostały przyznane. Taką informację otrzymałem od jednego z producentów inwerterów na moje zapytanie o zmianę parametrów falownika. Ciekawe jakie jest stanowisko firmy Fronius.

Jeśli chodzi o ustawienia wyjściowe to na szkoleniach firmy Fronius dedykowanym wyborem na nasz kraj jest ustawienie International 50Hz, a 29 kwietnia 2019r. wchodziły w życie nowe przepisy przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii, które wynikają z wdrożenia do polskiego prawa unijnego kodeksu sieci, tzw. kodeksu RfG.

Witam.

Według mnie jeśli już w falowniku istnieje możliwość wyboru konfiguracji kraju to wszystkie ustawienia powinny być dostosowane albo udostępniona informacja co ewentualnie edytować.

W przypadku ustawień dla PL prawdopodobnie nie jest tylko ustawiony cos fi = 1 na stałe (a mój dostawca wymaga cos fi = 1 i w formularzu dla ENERGA jest taki zapis).

Z tego co się zdążyłem zorientować to mogą być poprawne nastawy: DE1, Pan Piotr wspomina o International 50Hz, a był gdzieś wpis że należy wybierać PL (po 29 kwietnia 2019).

W sumie faktycznie dobrze by było a firma FRONIUS przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie.