WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Licznik energii zuzytej z interfejsem S0
Cytat z lukasz.waga data 29 lipca 2018, 22:29Czy istnieje lista kompatybilnych liczników energii zużytej w gospodarstwie domowym, które są kompatybilne z falownikiem Fronius Symo pod kątem współpracy za pomocą złącza S0 ?
Posiadam licznik ZAMEL LEM-30, jednak zdaje się jego złącze S0 nie spełnia normy IEC62053-31 Class B, bo nigdzie o tym producent nie napisał. Jeśli muszę wymienić licznik, to chciałbym zakupić jakiś kompatybilny. Np. BEMKO BM030-L spełnia tą normę, ale czy mam pewność, że zadziała ?
http://bemko.pl/files/aae/karta-etim-a30-bm030-l.pdf
http://bemko.pl/files/413/a30-bm030l-pl-en-lt-cz-de-ru.pdf
Czy w konfiguracji serwisowej falownika w menu LICZNIK to jedyne miejsce, gdzie dokonuje się konfiguracji licznika za pomocą złącza S0, czy jeszcze gdzieś indziej trzeba coś zmienić ?
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Czy istnieje lista kompatybilnych liczników energii zużytej w gospodarstwie domowym, które są kompatybilne z falownikiem Fronius Symo pod kątem współpracy za pomocą złącza S0 ?
Posiadam licznik ZAMEL LEM-30, jednak zdaje się jego złącze S0 nie spełnia normy IEC62053-31 Class B, bo nigdzie o tym producent nie napisał. Jeśli muszę wymienić licznik, to chciałbym zakupić jakiś kompatybilny. Np. BEMKO BM030-L spełnia tą normę, ale czy mam pewność, że zadziała ?
http://bemko.pl/files/aae/karta-etim-a30-bm030-l.pdf
http://bemko.pl/files/413/a30-bm030l-pl-en-lt-cz-de-ru.pdf
Czy w konfiguracji serwisowej falownika w menu LICZNIK to jedyne miejsce, gdzie dokonuje się konfiguracji licznika za pomocą złącza S0, czy jeszcze gdzieś indziej trzeba coś zmienić ?
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Cytat z lukasz.waga data 2 sierpnia 2018, 23:01Odpowiem sobie, przyda się dla potomnych.
A więc wspomniany powyżej licznik doskonale działa z falownikiem Fronius Symo za pomocą złącza S0.
Konfiguruje się go tylko w tym jednym miejscu w menu LICZNIK. Dziś podłączyłem i zadziałał od razu.
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Odpowiem sobie, przyda się dla potomnych.
A więc wspomniany powyżej licznik doskonale działa z falownikiem Fronius Symo za pomocą złącza S0.
Konfiguruje się go tylko w tym jednym miejscu w menu LICZNIK. Dziś podłączyłem i zadziałał od razu.
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Cytat z Fronius Polska data 7 sierpnia 2018, 21:47Cytat z lukasz.waga data 2 sierpnia 2018, 23:01Odpowiem sobie, przyda się dla potomnych.
A więc wspomniany powyżej licznik doskonale działa z falownikiem Fronius Symo za pomocą złącza S0.
Konfiguruje się go tylko w tym jednym miejscu w menu LICZNIK. Dziś podłączyłem i zadziałał od razu.
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Witam Panie Łukaszu,
gratulujemy samodzielnego rozwiązania problemu! I dziękujemy za podpowiedź dla potomnych ?
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
Cytat z lukasz.waga data 2 sierpnia 2018, 23:01Odpowiem sobie, przyda się dla potomnych.
A więc wspomniany powyżej licznik doskonale działa z falownikiem Fronius Symo za pomocą złącza S0.
Konfiguruje się go tylko w tym jednym miejscu w menu LICZNIK. Dziś podłączyłem i zadziałał od razu.
Pozdrawiam
Łukasz Waga
Witam Panie Łukaszu,
gratulujemy samodzielnego rozwiązania problemu! I dziękujemy za podpowiedź dla potomnych ?
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
Cytat z Fronius Polska data 7 sierpnia 2018, 21:50Cytat z Artur D data 6 sierpnia 2018, 08:32Witam, czy można jakiś schemat (instrukcje), jak go podłączyć?
Panie Arturze,
właśnie opublikowaliśmy post na ten temat: jak podłączyć elektrycznie i jak skonfigurować w interfejsie webowym karty Datamanager.
Zapraszamy do lektury artykułu "Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0".Serdecznie pozdrawiamy,
Działa Wsparcia Technicznego
Fronius Polska
Cytat z Artur D data 6 sierpnia 2018, 08:32Witam, czy można jakiś schemat (instrukcje), jak go podłączyć?
Panie Arturze,
właśnie opublikowaliśmy post na ten temat: jak podłączyć elektrycznie i jak skonfigurować w interfejsie webowym karty Datamanager.
Zapraszamy do lektury artykułu "Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0".
Serdecznie pozdrawiamy,
Działa Wsparcia Technicznego
Fronius Polska
Cytat z Artur D data 7 sierpnia 2018, 22:58Dziękuję za podpowiedz. a czy licznik SO tzn,wskazania z niego będą widziane na solar web ?bo jaki sens ma zliczanie imp. z niego przez falownik?,cytat_Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy_.
i mam jeszcze pytanie o przekaźnik w falowniku,rozumiem ze poprzez zwykły stycznik i ENERGY MANAGER można sterować grzaniem np.C.W.U.?
pozdrawiam.
Dziękuję za podpowiedz. a czy licznik SO tzn,wskazania z niego będą widziane na solar web ?bo jaki sens ma zliczanie imp. z niego przez falownik?,cytat_Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy_.
i mam jeszcze pytanie o przekaźnik w falowniku,rozumiem ze poprzez zwykły stycznik i ENERGY MANAGER można sterować grzaniem np.C.W.U.?
pozdrawiam.
Cytat z lukasz.waga data 7 sierpnia 2018, 23:16Tak, wskazania z licznika S0 będą widoczne w solarweb. Widzimy energię wyprodukowaną, zużytą na potrzeby własne i oddaną do sieci. Wszystko pięknie na wykresach.
Jeszcze nie przerabiałem tematu przekaźników w falowniku, więc się nie wypowiem.
Pozdrawiam
Tak, wskazania z licznika S0 będą widoczne w solarweb. Widzimy energię wyprodukowaną, zużytą na potrzeby własne i oddaną do sieci. Wszystko pięknie na wykresach.
Jeszcze nie przerabiałem tematu przekaźników w falowniku, więc się nie wypowiem.
Pozdrawiam
Cytat z Fronius Polska data 9 sierpnia 2018, 00:08Cytat z Artur D data 7 sierpnia 2018, 22:58Dziękuję za podpowiedz. a czy licznik SO tzn,wskazania z niego będą widziane na solar web ?bo jaki sens ma zliczanie imp. z niego przez falownik?,cytat_Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy_.
Aby dane z licznika S0 były poprawnie prezentowane na portalu Solar.Web, licznik ten musi zostać zainstalowany w torze odbiorników. Wynika to z faktu, że impulsy S0 nie niosą ze sobą informacji o kierunku przepływu energii, a zatem tylko w przpadku odbiorników możemy zagwarantować, że energia płynie w jednym, określonym kierunku.
Jeśli licznik S0 zainstalujemy na styku budynku i OSD, to energia może płynąć zarówno "do", jak i "z" budynku. Wiemy jaka wartość energii (ilość impulsów), ale nie wiemy w którą stronę - więc wizualizacja może być błędna.i mam jeszcze pytanie o przekaźnik w falowniku,rozumiem ze poprzez zwykły stycznik i ENERGY MANAGER można sterować grzaniem np.C.W.U.?
pozdrawiam.
Oczywiście. Polecamy Webinarium "Zarządzanie produkowaną energią", w którym jest dokładnie opisane, jak to zrobić.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
Cytat z Artur D data 7 sierpnia 2018, 22:58Dziękuję za podpowiedz. a czy licznik SO tzn,wskazania z niego będą widziane na solar web ?bo jaki sens ma zliczanie imp. z niego przez falownik?,cytat_Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy_.
Aby dane z licznika S0 były poprawnie prezentowane na portalu Solar.Web, licznik ten musi zostać zainstalowany w torze odbiorników. Wynika to z faktu, że impulsy S0 nie niosą ze sobą informacji o kierunku przepływu energii, a zatem tylko w przpadku odbiorników możemy zagwarantować, że energia płynie w jednym, określonym kierunku.
Jeśli licznik S0 zainstalujemy na styku budynku i OSD, to energia może płynąć zarówno "do", jak i "z" budynku. Wiemy jaka wartość energii (ilość impulsów), ale nie wiemy w którą stronę - więc wizualizacja może być błędna.
i mam jeszcze pytanie o przekaźnik w falowniku,rozumiem ze poprzez zwykły stycznik i ENERGY MANAGER można sterować grzaniem np.C.W.U.?
pozdrawiam.
Oczywiście. Polecamy Webinarium "Zarządzanie produkowaną energią", w którym jest dokładnie opisane, jak to zrobić.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
Cytat z Arkadiusz Banasiak data 1 września 2018, 20:31Czy przy zastosowaniu Fronius SYMO plus licznika z wyjsciem S0 generujący 1000imp/kwh będzie możliwośc odczytu parametrów P_PV, P_Load,, P_Grid poprzez interfejs JSON zgodnie z tym co opisano na:
https://www.forum-fronius.pl/jak-polaczyc-falownik-fronius-z-fibaro-home-center-2/
Czy przy zastosowaniu Fronius SYMO plus licznika z wyjsciem S0 generujący 1000imp/kwh będzie możliwośc odczytu parametrów P_PV, P_Load,, P_Grid poprzez interfejs JSON zgodnie z tym co opisano na:
Cytat z PIOTR OBARA data 29 grudnia 2018, 20:07licznik S0 marki EASTRON SDM72D (spełniający tylko normę IEC 62053-21 class B - Fronius zaleca -62053-31) 1000 i,p/kWh zamontowany w rozdzielni głównej mierzący pobór z sieci OSD
podłączyłem przewodem LiYCY 2x0,75 z falownikiem Fronius Symo 3.7.3M
konfiguracja falownika przebiegła sprawnie i zgodnie z instrukcją 🙂
wszystko śmiga aż miło 😀
teraz mam podgląd na Solar.web jakie mam chwilowe zużycia i produkcję
licznik S0 marki EASTRON SDM72D (spełniający tylko normę IEC 62053-21 class B - Fronius zaleca -62053-31) 1000 i,p/kWh zamontowany w rozdzielni głównej mierzący pobór z sieci OSD
podłączyłem przewodem LiYCY 2x0,75 z falownikiem Fronius Symo 3.7.3M
konfiguracja falownika przebiegła sprawnie i zgodnie z instrukcją 🙂
wszystko śmiga aż miło 😀
teraz mam podgląd na Solar.web jakie mam chwilowe zużycia i produkcję
Dodane pliki: